1楼
杨静
2016/4/27 20:26:18



      

大家都看完第二章的视频了吗?

第二章是本课程的重点,计算题也主要出现在这一章,所以需要大家熟练掌握本章内容。

主要包括以下几点:

1. 继电保护特性

2.三段式电流保护的原理、整定计算,熟练掌握电流保护整定计算方法(重点)

3. 方向性电流的配置原则、功率方向继电器90°接线;

4. 分支系数的计算(重点)

5. 零序电流保护的原理

6. 非直接接地电网的接地保护

思考回答:

电流速断保护为什么不能保护本线路全长?

   保护整定、校验时分别取何种运行方式?( 最大or最小运行方式)

请大家积极跟帖,表现积极、回答正确者最后会有奖励分数的。



2楼
王博 C2018130050
2019/4/29 13:55:07


      

电流速断不能保护线路全长,是因为整定电流速断保护时是按躲过被保护线路未端故障时的电流来整定的,既然是躲过,当然就不能保护全长,按躲过线路未端故障时的电流来整定的目的是为了防止下一级线路首端故障时,保护越级误动,因为下一级首端故障应由下一级的电流速断保护切除。





1条记录   首页  上一页 当前1页/共1下一页  末页 跳转到页 每页显示 条记录        
回复此帖:
 